Le Forum de la Domotique : LMD™ - LMD STore™

espaceur
Ce forum est dedié aux échanges de vos expériences, suggestions, découvertes et tous les sujets qui font avancer ce monde de la "Domotique" et de "l'habitat communicant". Pour toute suggestion d'un nouveau thème ou sujet de discussion, merci de bien vouloir contacter le Webmaster.
Membre d'honneur
Les membres d'honneur
espaceur
flèche Le saviez-vous ? la petite enveloppe en face du nom d'un participant permet de lui adresser un message privé ? (Réservé aux membres du club enregistrés sur le site)
Envelope
flèche En vous rendant sur votre compte Club LMD™, (Options "Forum"), vous pouvez modifier l'affichage de votre pseudonyme et que vous soyez "Membre du club" et/ou "Membre d'honneur", (Identifiez-vous en tête de page), vous pouvez changer également votre logo, appelé "avatar" :
espaceur
espaceur
Rechercher :

Forum : Technique : Astuces, expériences, recherches, etc.
Le X10™ - Vos questions, vos expériences ...
Pb AW12 + basse tension



Proposé par Message
Pages :1
sgirod
Publié le 09-02-2007 04:34
Bonjour,

J'ai une telecommande SS13 (XDom) qui envoi des ordres a un transcripteur RPT (XDom). La communication Radio Frequence entre ces 2 appareils marche parfaitement.

Ensuite ces ordres sont envoyés par courant Porteur a 1 module de commande d'éclairage AW12 (XDom) pour allumer ou eteindre une rampe d'halogene alimentées en basse tension (derriere un petit transfo).

Le montage que j'ai realisé (parfaitement fidele a la notice) fonctionne parfaitement avec une lampe traditionnelle (utilisee en test) (Marche et Arret fonctionnent bien tous les 2 avec la telecommande)

Par contre, quand je remplace la lampe traditionnelle par ma ligne basse tension, seul la fonction Marche est opérante. La fonction Arret de la telecommande ne reagit pas aux ordres au niveau du module AW12.

Je pense que ceci est du au fait que le module ne reconnais pas que l'eclairage est en marche, a cause des proprietes de la basse tension.

Pourriez vous m'aider a solutionner ce probleme?

Saurriez vous si l'ajour d'une resitance, d'un filtre ou autre composant sur la ligne pourrais solutionner ce probleme?

Si vous avez une info a ce sujet, je vous remercie par avance de votre aide.


Publié le 12-02-2007 13:10
Bonjour,

J'ai eu le même souci que vous (je peux allumer mais pas éteindre mes BT).

J'ai règlé le problème en déplaçant mon TM13 (RPT) dans une autre prise.

J'ai expliqué cela par le fait que le signal ON arrivait à la lampe avec assez de puissance pour être détecté mais que ce n'était pas le cas pour le signal OFF.(les transfo des BT doivent parasiter)

sgirod
Publié le 12-02-2007 23:27
Merci merci merci...

Ca marche. Meme avec mes 2 lignes basse tension qui contiennent 6 transfo en tout.

2 semaines de galère. J'allais tout passer en halogene 230V, mais grace a votre conseil, j'ai trouvé une prise dans laquelle le RPT arrive a transmettre meme les ordres OFF.

Encore merci, vous etes génial.

Seb