Le Forum de la Domotique : LMD™ - LMD STore™

espaceur
Ce forum est dedié aux échanges de vos expériences, suggestions, découvertes et tous les sujets qui font avancer ce monde de la "Domotique" et de "l'habitat communicant". Pour toute suggestion d'un nouveau thème ou sujet de discussion, merci de bien vouloir contacter le Webmaster.
Membre d'honneur
Les membres d'honneur
espaceur
flèche Le saviez-vous ? la petite enveloppe en face du nom d'un participant permet de lui adresser un message privé ? (Réservé aux membres du club enregistrés sur le site)
Envelope
flèche En vous rendant sur votre compte Club LMD™, (Options "Forum"), vous pouvez modifier l'affichage de votre pseudonyme et que vous soyez "Membre du club" et/ou "Membre d'honneur", (Identifiez-vous en tête de page), vous pouvez changer également votre logo, appelé "avatar" :
espaceur
espaceur
Rechercher :

Forum : Technique : Astuces, expériences, recherches, etc.
"In One" et "CAD" de Legrand
Gestion du chauffage avec omizzy



Proposé par Message
Pages :12
Envoyer un message privé à Sly666 Sly666
Sly666
(50 messages)
Publié le 06-11-2008 16:02
Bonjour,

je viens d'acquérir un serveur omizzy et en fait je me demandais si par le biais de script je pouvais gerer mon chauffage.. ? je m'explique

j'ai 3 zones et j'ai les boitiers de sortie CPL fil pilote : réf 67445 pour les radiateurs.

si je met un thermostat cpl (comme le 67740) est ce qu'avec des scripts je pourrais lancer le chauffage et l'arreter suivant la consigne du thermostart ?

je suis preneur sur votre retour !
merci !

Envoyer un message privé à Sly666 Sly666
Sly666
(50 messages)
Publié le 12-11-2008 14:08
personne ne semble avoir d'idée.. :)

Envoyer un message privé à juliengr juliengr
juliengr
(83 messages)
Publié le 13-11-2008 22:37
Avec Omizzy je sais pas mais avec le gestionnaire de scénario cela est possible.

Envoyer un message privé à Sly666 Sly666
Sly666
(50 messages)
Publié le 16-11-2008 20:19
maintenant que j'ai l'omizzy et pas mal bricolé avec, je pense que c'est faisable, mais n'ayant pas de thermostat pour reelement tester je ne suis pas sur a 100%.

si qelqu'un à un thermostat a m'envoyer pour test, je veux bien essayer.. :)

Envoyer un message privé à Antoni Antoni
Antoni
(71 messages)
Publié le 12-12-2008 16:10
J'ai un peu la même problématique et j'ai 2 questions:
- Le thermostat d'ambiance ref 67740 envoie-t-il en sortie un contact sec (pouvant alors être récupéré par omizzy pour info sur la température de la pièce)?
- La sortie de câble ref 67445 peut-elle être utilisée comme interrupteur in one pour le radiateur (c'est à dire sans utiliser le fils pilote)?

Envoyer un message privé à Antoni Antoni
Antoni
(71 messages)
Publié le 12-12-2008 18:23
J'ai fait une erreur sur la référence du thermostat d'ambiance, je pensais à la ref 67740

Envoyer un message privé à Antoni Antoni
Antoni
(71 messages)
Publié le 12-12-2008 18:25
Je vais disjoncter. C'est la référence 67400 pour le thermostat. Là c'est bon... :D

Envoyer un message privé à juliengr juliengr
juliengr
(83 messages)
Publié le 12-12-2008 21:26
Un fil pilote n'est pas un fil avec 0 Volts = éteint ou 220V = allumé. C'est une modification du signal sinusoïdal traduite par l'interface d'un radiateur électrique par ex (généralement 4 ou 6 ordres) donc l'utiliser en inter ne fonctionnera pas.

Le thermostat que tu veux utiliser ne t'affichera pas dans omizzy la température actuelle dans la page information, mais quel intérêt de le relier sur omizzy avec le contact puisque ce contact devra te servir a alimenter ta pompe chauffage par ex ? (sauf tu veux faire un scénario lorsque qu'il se déclenche)

Tu ne pourra pas le faire déclencher depuis omizzy (changer de confort a réduit ou hors gel)

Sinon il existe le même thermostat en version In one.

Envoyer un message privé à Antoni Antoni
Antoni
(71 messages)
Publié le 13-12-2008 10:21
En fait, je me suis mal expliqué. Je ne souhaite pas gérer l’ensemble de mon chauffage avec ça. J’ai une centrale avec des accumulateurs dans les pièces de vie. Le problème se situe dans la salle d’eau ou j’ai un sèche serviette qui fait chauffage mais qui est parfois un peu juste. J’ai donc ajouté un radiateur soufflant programmable mais dont l’horloge et le thermostat ne sont pas très précis. Ce radiateur ne fonctionne pas avec un fils pilote (d’où ma question). Je souhaite donc le programmer et le commander localement et à distance par omizzy et ajouter un autre thermostat plus fiable. Et alors là ça devient compliqué. Il faut :
-qu’il puisse être programmé.
-pouvoir le mettre en route et l’éteindre par un interscénario de la salle d’eau pour les périodes non prévisibles.
-que son fonctionnement soit régulé par un thermostat
Je pense qu’il va donc me falloir plusieurs interrupteurs commandés pour ces différentes actions.
Je pensais donc mettre un inter multifonction 03600 dont un circuit est commandé par le contact sec du thermostat ref 67400, si la sortie de ce thermostat est bien un contact sec (d’où ma question). Ceci permet la régulation de la température.
Ce circuit est lui-même ouvert ou fermer par un interrupteur In one qui permettra d’ouvrir ou fermer l’ensemble du circuit et empêcher le programme de se dérouler pendant les vacances par exemple ou les période peu froides ou le sèche serviette suffira. Pour les vacances d’hiver le hors gel sera assuré par le sèche serviette qui restera allumé.
Si la sortie de câble 67445 peut être utilisée comme un interrupteur in one sans tenir compte du fils pilote (puisque mon radiateur ne fonctionne pas par fil pilote), je pourrai ouvrir ou ferme le circuit sur cette sortie de câble avec un script horaire d’omizzy ou par l’interscénario de la salle d’eau.
Je ne sais pas si je suis clair. C’est un peu compliqué, je réfléchi pour simplifier tout ça mais je ne vois pas d’autre solution.


Envoyer un message privé à juliengr juliengr
juliengr
(83 messages)
Publié le 13-12-2008 11:31
Il faut laisser tomber la sortie de câble, comme tu le disais, la solution la moins onéreuse (sauf si tu possède déjà un inter multifonction et ce thermostat legrand)

Tu relies via le contact sec du thermostat réf: 067440 (version in one qui possède lui aussi un contact sec) le radiateur, ensuite tu pourra créer plusieurs scénarios en agissant sur le thermostat qui devient acteur et agit en fonction de certaines conditions horaires ou autres que tu aura spécifié dans Omizzy.

Tu pourra également agir avec un interscénario sans soucis.

Je sais pas si ça répond a ton attente, mais cette solution t'évites une interface modulaire réf 03600

Si tu utilises le thermostat pour te servir du contact sec pour ensuite agir a nouveau sur le contact sec du 03600 je vois pas vraiment l'utilité sauf si tu as déjà ces éléments.

Pages :12