Branchement AD10 + fonctionnement TH10



Proposé par Message
Pages :1
sigy
Publié le 31-01-2005 09:14
Bonjour,

Je me lance dans la domotique (pour surtout commander à distance le chauffage électrique de ma résidence secondaire), et j'ai acheté une SC27TH et quelques modules AD10.
N'ayant jamais trop mis les pattes dans les tableaux électriques, la notice ne me suffit pas pour comprendre le branchement à faire.
Sur mon tableau, j'ai des fusibles pour les prises correspondantes, comment vient le AD10 ? Il remplace le fusible ? Il faut tirer un fil de dérivation entre le fusible et le AD10 ?
Et dans mon cas, comment se branche le fil ? sur les 2 bornes L ? 1, 2 et N ne servent alors pas ?

Autre question à propos du TH10. En lisant la notice, j'ai compris que je pouvais jouer sur le déclenchement du chauffage avec une limite de 9°C. C'est à dire que si je veux qu'il fasse 20°C quand je suis là, je ne pourrais pas avoir moins de 11°C en mon absence. Et ça m'embête car je voudrais descendre ) 5°C, voire pas de limite du tout. Comment faire ?

Merci de vos réponses !

Envoyer un message privé à Gregory DUBUS Gregory DUBUS
Gregory DUBUS
(194 messages)
Publié le 02-02-2005 14:49
Bonjour,
Monsieur, reprenez la fiche produit sur www.domavenir.com du récepteur AD10 qui se branche en tableau électrique.
Le récepteur AD10 vient se brancher après votre disjoncteur correspondant au circuit chauffage à piloter.
Borne 1 & 2 ne rien connecter.
La borne L à coté de la borne N est la phase d'alimentation (fil sortant de votre disjoncteur à connecter sur cette borne)
Puis la borne L à coté des bornes 1 & 2 est la sorti de votre circuit chauffage.
Si vous n'êtes pas assez confiant pour installer les produits en tableau électrique nous vous conseillions une personne connaissant l'électricité ou tout simplement faire appel à un électricien.

Pour la configuration du thermostat TH10, ce que vous décrivez est correct, si vous souhaitez une température de 5°C lors de votre absence, alors votre température de consigne devra être réglée sur 14°C. Cet écart de variation est de 9°C au maximum est ne peut pas être supérieur.
Si des questions se posent toujours, prenez contact avec le service technique Universel Domavenir.


sigy
Publié le 10-02-2005 08:11
Bonjour,

Je vous remercie de votre réponse. Si je poursuis mon objectif de pouvoir baisser très bas la température, pouvez-vous valider ces hypothèses : si je coupe "off" la zone de mes convecteurs au moyen de la télécommande ou d'un appel téléphonique, la centrale saura-t-elle ignorer un ordre de remise en route par le thermostat ? Dans cet esprit, saura-t-elle à nouveau l'appliquer suite à un ordre "on" par télécommande ou téléphone ?
Merci par avance de votre réponse.